标题: SPI采集AD7606的相关问题
1.spi采集ad7606这一节里面busy信号是AD7606反馈给FPGA的信号吗?
2.spi采集ad7606这一节里面reset下降沿与convst上升沿有个时序要求t7≥25ns,程序里约束了吗?
3.spi采集数据没有像uart串口程序里面一样使用滤波采样,请问spi不需要滤波吗?
作者: uisrc    时间: 2022-6-24 09:47
1.busy是7606反馈给FPGA的 2.第一次复位reset下降沿与convst上升沿不满足25ns,这样第1次采集可能出错,如果要解决也很简单,复位阶段不要让SPI分频器工作即可 3.SPI是同步采样,而且一般都是集成到一个PCB上的,没必要做滤波的。SPI也不适合远距离传输,和UART不一样。
作者: uisrc    时间: 2022-6-24 09:49
以下截图中给了修改方法


作者: uisrc    时间: 2022-6-24 10:17